800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场总开关是1600A的空气开关,进线铜排全部烧毁了,连进线电缆外皮也给烧坏了,整个柜子里面全烧黑了,柜里二次线全部烧毁了,大家看下,直到现在也没有找出原因
800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场
总开关是1600A的空气开关,进线铜排全部烧毁了,连进线电缆外皮也给烧坏了,整个柜子里面全烧黑了,柜里二次线全部烧毁了,大家看下,直到现在也没有找出原因
2楼
1
回复
3楼
开关铜排
回复
4楼
电缆接铜排处
回复
5楼
柜子正面
回复
6楼
柜子二次线
回复
7楼
柜子整体
回复
8楼
断路器质量有问题,应该保护跳闸。在故障情况下,没有切除故障(估计是短路故障),反而带故障长时间运行了。
回复
9楼
完全支持楼上观点!
第二个问题:进线断路器一次设计也有责任!电缆进线(从变压器到断路器)为什么非要翻到柜子的上部接头,经断路器后再次把母线从下面翻到上面?唯一理由:可以多用铜排!
“直到现在也没有找出原因”?图片上看不到确切的短路点,问一句:第二图片中铜排斜面上是电弧烧过的痕迹?
电弧在上部并不严重,而是在下部;猜测:1、断路器下电流互感器安装处(由于固定件短路)引发弧光短路;2、断路器内部相间短路。
回复
10楼
短路点应该是在总开关下端(即出线端),我们后来猜测了下事故原因,可能是因为南方这边最近天气比较潮湿,因柜子进了水气导致的短路.
至于设计方面的问题就不关我们的事了
回复
11楼
应该是追寻开关上端头带电的要求
现在很多地方电力部门都要求断路器上端头带电
它一个柜子上了又下,下了又上
排比较密集,容易有异物引起短路吧