800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场
边城浪子8
2008年02月09日 23:48:26
来自于变压器
只看楼主

800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场总开关是1600A的空气开关,进线铜排全部烧毁了,连进线电缆外皮也给烧坏了,整个柜子里面全烧黑了,柜里二次线全部烧毁了,大家看下,直到现在也没有找出原因

800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场

总开关是1600A的空气开关,进线铜排全部烧毁了,连进线电缆外皮也给烧坏了,整个柜子里面全烧黑了,柜里二次线全部烧毁了,大家看下,直到现在也没有找出原因
免费打赏
bw_wuyi
2008年02月15日 23:56:08
12楼
不过好像是用的电缆上
不过里边还是有点挤了
我们一般是直接用排连到屏顶的
当然也就是那种普通的布置
变压器+低压室相临
回复
aachengde
2008年02月28日 12:52:21
13楼
我看是可以找到故障的
是从那一相开始的怀A相
对电缆的防护不好,直接和横梁!
有老鼠 猫
回复
liuqqqq
2008年03月01日 13:47:35
14楼
质量上把关!工艺上要严格制作!
回复
xjw2006
2008年03月09日 10:49:45
15楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
wubianjie.2007
2008年03月12日 20:30:41
16楼
谢谢!楼主辛苦了!
回复
zfwkkgzjs
2008年05月31日 22:21:11
17楼
断路器下装头烧蚀严重,会是短路空开不跳引起的吗?
回复
kwtmyh
2008年06月01日 19:33:43
18楼
楼主辛苦了!
回复
洛伊电气咨询
2010年12月17日 12:00:53
19楼
烧的惨兮兮的
要大修了
回复
mayaojie001
2010年12月17日 14:44:50
20楼
支持一楼的!