求大神解惑配电断路器跳闸
zulakill
zulakill Lv.2
2018年11月30日 15:13:53
只看楼主

配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?

配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
ynsy2005
2018年12月04日 16:58:50
18楼

看两个断路器参数设置是否一致?

回复
jm050601
2018年12月05日 08:19:36
22楼
md脱扣器躲不开电机直接启动的电流,调整一下整定值试试
回复
gslt-92
2018年12月21日 11:15:07
24楼
调整“I”的整定值,I是短路瞬时保护,这个定值要躲过电机启动的励磁涌流,一般电动机的励磁涌流是额定电流的5~8倍,有个别电动机可能超过8倍,有测量瞬时值的仪表可以测量到最高峰值。
回复
杨建001
2019年01月08日 09:17:33
25楼
做一个热心并受欢迎的人
回复
中国武汉
2019年02月14日 14:34:25
26楼

楼主,相信你解决了,不知道到底什么原因,能分享一下经验学习一下吗?