配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?

配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
无奈的大头鱼
2018年11月30日 16:57:24
2楼
排除断路器故障的问题,应该就是把配电箱的短延时整定调一下。
回复
ducongyou
2018年12月01日 09:00:04
3楼
66666666
回复
xingye8860
2018年12月02日 09:16:54
4楼
恶意灌水将受到惩罚
回复
加菲猫
2018年12月02日 09:38:04
5楼
%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%EF%BC%8C%E7%8E%B0%E5%9C%BA%E7%AE%B1%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E8%8C%83%E5%9B%B4%E4%B8%8D%E5%90%8C

加菲猫:总进线断路器和现场断路器保护范围不同

yidao:哪个开关跳都正常,上下级采用同一型号的开关,不具备选择性,哪个灵敏就先跳闸。

回复
wuchiqun
2018年12月02日 15:43:52
7楼
如题自吸泵P=11kw  I=约20A   U=380v    S=25mm2  L=250m   直接启动(带负荷)启动电流约7Ie*20=140A,很明显40A开关是不能满足或不能躲过启动电流,跳闸正常,不跳闸的开关不正常了。

zulakill:40A的开关,速断电流500A,为何躲不开启动电流?

wuchiqun:你这是启动电流,时间f=2-8s, 速断电流基本上是没有时长的f=0.00-0.02s。你把40A换成63A或100A问题就解决了,如果 接触器动作,可将热继电器定值调大一点

zulakill:断路器额定电流放大是肯定能可以的。按照你的说法, 速断时间很短, 电机启动时的电流是达不到500A跟速断时间没有关系吧。

ssszoo速断电流500A=12*40A,这已经是电动机保护型脱扣器了,理论上是能躲过电机启动电流的,另外我在其他厂家的样本上查到的数据,电动机保护型脱扣器在7.2In=288A时的长延时脱口时间为4s~10s,但是你这启动电流140A根本达不到。我这是查的其他厂家的,你看看你这个断路器的参数是多少。

查看全部4条回复
回复
xw8765
2018年12月02日 15:48:30
8楼
tmd脱扣器躲不开电机直接启动的电流,调整一下整定值试试
回复
天平童虎98
2018年12月03日 07:54:00
10楼
看看是不是配电箱的带漏电保护,控制柜的不带漏电保护,我遇到过一个这样的设计,是漏电保护动作了。而且你两级配电,断路器型号相同,这是怎么设计选型的
回复
lxm0765
2018年12月03日 08:02:23
11楼
电动机不是应该选用TMA型的断路器吗?
回复
lxm0765
2018年12月03日 09:35:36
13楼
更正:应该使用MA型脱扣的断路器。
回复
kugua6818
2018年12月03日 10:00:33
16楼
电机应使用3p漏保