配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
zulakill:40A的开关,速断电流500A,为何躲不开启动电流?
wuchiqun:你这是启动电流,时间f=2-8s, 速断电流基本上是没有时长的f=0.00-0.02s。你把40A换成63A或100A问题就解决了,如果 接触器动作,可将热继电器定值调大一点 。
zulakill:断路器额定电流放大是肯定能可以的。按照你的说法, 速断时间很短, 电机启动时的电流是达不到500A跟速断时间没有关系吧。
ssszoo:速断电流500A=12*40A,这已经是电动机保护型脱扣器了,理论上是能躲过电机启动电流的,另外我在其他厂家的样本上查到的数据,电动机保护型脱扣器在7.2In=288A时的长延时脱口时间为4s~10s,但是你这启动电流140A根本达不到。我这是查的其他厂家的,你看看你这个断路器的参数是多少。