PP-R 能否在室外埋地给水系统中使用?如果可以,是否有这方面的标准规范?如果不行,有否依据?
PP-R 能否在室外埋地给水系统中使用?
如果可以,是否有这方面的标准规范?
如果不行,有否依据?
12楼
一看老兄就是搞施工的,说的太对了。:lol
回复
13楼
“流速 经济流速 用水点压力 水头损失 常规流量是按经济流速乘管道的截面积 水力坡降 室外或室内给水设计规范 水力学” 我是外行,这我今天的收获。想不到供水有那么大的学问!:L
回复
14楼
一定要埋在冰冻线以下,3:试压一定要合格
回复
15楼
PP-R 管不能在室外埋地给水系统中使用,详见《2003 全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》第27页说明。
回复
16楼
最好不用在室外埋地 原来有个项目想用ppr管设计院不同意
回复
17楼
最好别用,室外管线管径一般都较大,PP-R管大于90的在热熔连接施工质量很难保证,在阀井内更容易出问题,当水流波动时容易泄漏,即使打压时完全合格。