下面是动图: 新建图元 绘制图元: 下面是文字: 不少粉丝私信问梁柱节点的问题,今天给大家整个明白 顺带网上找了一下资料,各种各样的都有没有统一的回答,尤其是广联达的操作方面。 言归正传,往下看! 1.什么是梁柱节点。由于处在梁和柱子的交界处所以对于所以不管对于钢筋绑扎还是混凝土浇筑都是一个技术活
下面是动图:
新建图元
绘制图元:
下面是文字:
不少粉丝私信问梁柱节点的问题,今天给大家整个明白
顺带网上找了一下资料,各种各样的都有没有统一的回答,尤其是广联达的操作方面。
言归正传,往下看!
1.什么是梁柱节点。由于处在梁和柱子的交界处所以对于所以不管对于钢筋绑扎还是混凝土浇筑都是一个技术活
先说一下混凝土浇筑和广联达的处理。
一般的柱子的标号会比梁的标高高一些,就会出现混凝土交叉部分节点,施工单位一般会通过绑扎钢丝网的方法施工,而且设计单位也是这么设计的。
但是广联达的软件操作中如何处理呢?目前网上没有一个可行的方法。
大洋结合自己的经验推荐大家一种有效的方法把,稍微复杂一些。
我们就以这张图纸标准进行实操:分析一下,通过数学运算,相当于梁混凝土只算到了柱子侧 270+梁高/2 没毛病吧
假如梁的高度是500,那么节点距离270+500/2=520.
可以的下面开始操作:
1.首先自定义点。根据不同的梁宽度高度新建自定义点
a: 截面宽度->梁的宽度
b: 截面高度->节点距离 (520)
c: 顶标高-> 梁顶标高
d: 底标高-> 梁底标高
2.绘制构建到指定的位置:
a: 点击绘制“点”
b: 点击“旋转点”
c: F43.之后对该自定义点套做法:
总结分析:该做法略显复杂,实际操作起来还是比较方便的,而且方便后期检查对量。
好的,广联达操作给大家讲完了,是不是送了一口气?你学会了吗!
说完操作大家对施工工艺应该也很好奇,大洋就顺带把施工工艺说一下。我直接上一个施工组织设计大家看一下!
一、施工准备
1 、梁钢筋已绑扎完毕,并经过质检人员验收合格。
2 、 φ14 钢筋,长度同梁高。
3 、密目钢丝网,网眼尺寸不大于 5mm。
二、施工方法
在距柱边不小于 200 mm处设置密目钢丝网,并在钢丝网背面用 2 根φ 14
钢筋固定钢丝网,与箍筋用扎丝扣牢固。
作法如下图所示:本工程使用的是预拌泵送混凝土,梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣方
法为 : 不管柱顶留或不留施工缝 , 均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位 , 分层振捣 , 在楼面梁板处留出 45°斜面。在混凝土初凝前 , 随之
泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时, 应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝, 振动棒必须距高低标号砼分隔网 300 左右开始振捣。
三、施工要点
1 、钢丝网必须绑扎牢固,为防止高标号砼流淌到梁内过多,可在梁上下
各增加一根 φ 14 的水平钢筋(同梁宽),尽量增加钢丝网的宽度。
2 、浇筑高标号砼时,顶面标高不得低于现浇板面标高,如有低于现浇板面现象,必须在砼初凝前用高标号砼补浇到现浇板面标高以上。
3 、节点处的砼实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级砼,后浇低强度等级砼,严格控制在先浇柱砼初凝前继续浇捣梁板的砼。
4 、梁板的砼采用二次振捣法, 即在砼初凝前再振捣一次, 增强其密实性,减少收缩。
5 、现场砼浇筑管理人员及值班人员必须严格把好质量关, 严控各个施工程序。同时,加强砼的养护工作。知乎:造价猫-大洋
工程预算教程
造价猫大洋