供电系统故障及事故基本上是绝缘弱化后受过电压的冲击造成,过电压是系统最大的杀手。
过电压产生的根源。系统受到的“激励”能量注入到系统电感、电容中,电感电容储存的非工频能量相互交换产生过电压,系统存在很小的电阻消耗此能量,经过700~1500ms消失。
中性点虚拟接地装置原理:使用特殊材料的变压器二次侧形成开口三角接入大功率电阻,功率几~几十kVA,快速消耗“激励”能量从源头根除过电压。
中性点虚拟接地装置(合肥溢鑫电力科技有限公司研发)主动式彻底消除过电压产生的根源,阻止过电压的形成。一方面,防止过电压冲击系统绝缘,预防系统因过电压冲击而绝缘老化;另一方面,防止过电压冲击老化的绝缘发生故障,大幅降低系统发生故障的概率;再者,故障发生时消除故障,保障系统安全运行。
正如唐代著名医学家孙思邈所说“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前”,中性点虚拟接地装置正是消除了过电压产生的根源,防患于未然,既治标又治本,克服了目前保护只治标不治本的缺陷。
系统安装中性点虚拟接地装置,就如元代著名医学家朱丹溪所说“未病而先治,所以明摄生之理。长如是则思患而预防之者,何患之有哉?”
2楼
不是说做容易发生的就是短路故障么,短路故障以单项短路最常发生
回复
3楼
阁下再次的说法我有点不懂,能否详细解释?我有邮箱saver1234@hotmail.com此邮箱即我的MSN
回复
4楼
1、系统故障都是有老化的绝缘受到冲击而发生。中压系统的故障主要是单相接地故障,或由单相接地故障发展成相间短路,这里强调的是老化的绝缘受到冲击。
2、绝缘老化的原因:①过电压的冲击②绝缘材料本身的老化③人为损坏等。
正常的绝缘是不会发生故障的,只有老化的绝缘受到冲击才会发生故障。
过电压的冲击一方面造成绝缘材料的局部放电,不断放电的累积效应,使绝缘老化薄弱;另一方面,受到过电压的冲击老化的绝缘发生击穿而发生故障。
如果阻止过电压的形成,它就不会冲击系统,因而就能延长系统寿命、大幅降低故障概率。
中性点虚拟接地装置正是阻止过电压的形成,扼杀过电压于萌芽状态,预防系统绝缘老化,预防故障发生,故曰:供电系统“治未病”。
最常见的过电压是操作过电压。
回复
5楼
请问:本人碰到过一个故障(实际是发展成为事故),新35KV单芯电缆安装后没带负荷(负荷侧断路器是断开的,只给电缆充着电),但在没有电压变化(指系统上没有操作,系统上负荷电流也没有大的变化),安装后第七天的早上发生单相对地击穿(在中间头上),也是绝缘老化?七天就要老化,那使用寿命是多少?!
回复
6楼
看了楼主的二个帖子,总感觉楼主不是学电的专业而在做电的生意,卖的是“中性点虚拟接地装置(合肥溢鑫电力科技有限公司研发)”。
“中性点虚拟接地装置(合肥溢鑫电力科技有限公司研发)主动式彻底消除过电压产生的根源,阻止过电压的形成”,“中性点虚拟接地装置原理:使用特殊材料的变压器二次侧形成开口三角接入大功率电阻,功率几~几十kVA,”
过电压产生的根源在哪?是你想卖给别人的“中性点虚拟接地装置”上?!那人家看了就不会来买了!
什么物理书上把电阻功率的单位变成KVA了?
开口三角上的电阻能消除操作过电压吗?
本人认为,开口三角上的电阻只能减小单相接地故障发生时的谐振过电压和3N次的谐波。
回复
7楼
五楼的朋友:
kVA指的是开口变压器的功率。
回复
8楼
电缆线路90%以上的故障是电缆头发生单相接地故障,你所说故障有以下可能:
1、如果是电缆接头,是施工时接头存有杂质或水汽严重,使施工质量有严重缺陷,单芯电缆比三芯电缆严重,杂质或水汽在磁场的作用下产生涡流,造成电缆快速老化,多长时间老化到能击穿,看电缆头内杂质或水汽的情况。
2、如果是电缆本体,电缆在施工时受伤所致。
回复
9楼
请看武高所的实验报告
空载变压器开端实验
回复
10楼
空线路开断实验过电压的情况
回复
11楼
电容器开断实验----基本上无过电压
回复