国家规范,是有预实验和主试验阶段 1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束 2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax: 合格标准: 1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

国家规范,是有预实验和主试验阶段

1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束

2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax:


合格标准:

1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

2.30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min;整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。


我有疑问,合格标准,30min内水压有上升趋势,水压为什么会上升?主试验阶段的压力为试验压力的85%到90%,这样又是为什么?为什么打压不可以直接直接保压几个小时,这样不是很简单吗?