胶圈电融双密封PE管如何打压?
dfsd1133
dfsd1133 Lv.2
2018年11月21日 11:28:15
只看楼主

国家规范,是有预实验和主试验阶段 1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束 2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax: 合格标准: 1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

国家规范,是有预实验和主试验阶段

1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束

2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax:


合格标准:

1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

2.30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min;整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。


我有疑问,合格标准,30min内水压有上升趋势,水压为什么会上升?主试验阶段的压力为试验压力的85%到90%,这样又是为什么?为什么打压不可以直接直接保压几个小时,这样不是很简单吗?



mengql5
2018年11月22日 09:20:34
2楼
学习了!!!
回复
yangwg698
2018年11月22日 16:35:12
3楼
请问规范号?
回复
lyy2010lyy
2018年11月23日 08:57:16
4楼
请问规范号?
回复
dfsd1133
2018年11月26日 12:21:10
5楼
好了,咱们国家规范cecs 395:2015和给排水的哪个规范来着,是一样的,全是抄袭的PPI TN-46/2013a,你说咱国家规范抄袭就抄袭吧,TM就抄个公式,为什么这么做不抄上去搞得我云里雾里的,看这个英文版的有解释为什么这么操作
回复
lyy2010lyy
2018年11月26日 12:31:16
6楼
好了,咱们国家规范cecs 395:2015和给排水的哪个规范来着,是一样的,全是抄袭的PPI TN-46/2013a,你说咱国家规范抄袭就抄袭吧,TM就抄个公式,为什么这么做不抄上去搞得我云里雾里的,看这个英文版的有解释为什么这么操作
回复
varte818
2018年11月27日 17:26:08
7楼
学习学习。还要计算吗?
回复
同道者已难寻
2018年11月29日 08:13:17
9楼
这个还真不怎么清楚。
回复
lyy2010lyy
2018年12月07日 14:29:41
11楼
看了后,感觉不错,学习了
回复
lyy2010lyy
2018年12月19日 11:49:21
12楼
谢谢分享!
回复
zqh2018
2018年12月30日 10:58:45
13楼
学习一下,感谢分享。
回复