一家会所的风管制作及安装照片,大家来看下,顺便提点意见,以便改正,谢谢。
一家会所的风管制作及安装照片,大家来看下,顺便提点意见,以便改正,谢谢。
![1202171792949.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/68/AC/rBBhH11ERQuAeKVaAAAAAAAAAAA416.JPG)
32楼
:victory: :handshake
回复
33楼
同意这个观点。。。。。。。。。。
回复
34楼
风管穿楼板穿墙处没有做处理
回复
35楼
总体来说是很不错的!制作及安装都挺到位。我又学了不少东西。谢谢楼主哦!
回复
36楼
人在高处作业怎么没有打安全带?你的风管是不是没有保温的啊!管与法兰是怎么处理的?
回复
37楼
总体施工质量还可以:victory:
回复
38楼
很不错,非常谢谢!
回复
39楼
:) :) :) :) 非常感谢
回复
40楼
不知道风管尺寸多大,感觉法兰螺栓孔间距大了点
回复
41楼
法兰螺栓间距太大,中低压风管法兰螺栓眼距150mm,高压100mm,四角必须有螺栓!
回复