新手:请教各位大神图上角柱配筋很大这个问题怎么处理比较合理?
新手:请教各位大神图上角柱配筋很大这个问题怎么处理比较合理?
从你的位移角可以看出你这个是高烈度地区,应该是8度区吧。地震作用比较大。
两方面考虑。一 减少地震作用。可以从减少上部荷载,以及抗震参数上的周期折减选用0.7.这样地震作用小,算出来配筋会小点。但是减小有限。
第二 可以改变结构体系。增加柱网。可以在中间八米跨在加一排柱子。分担地震作用。
最后可以终极解决你的这个问题结构体系的方法就是用框剪结构。地震作用完全用有剪力墙承担,柱子就会肯定百分百变小。甚至可能构造配筋。