某地下车库,分三个防火分区,六个防烟分区。请问当火灾发生时,是不是需要将发生火灾的防烟分区以及与之相邻的防烟分区的排烟系统打开,其他的分区的系统关闭??还是只需要将发生火灾的防烟分区的排烟系统打开就行了??
某地下车库,分三个防火分区,六个防烟分区。请问当火灾发生时,是不是需要将发生火灾的防烟分区以及与之相邻的防烟分区的排烟系统打开,其他的分区的系统关闭??还是只需要将发生火灾的防烟分区的排烟系统打开就行了??
2楼
排烟风机是根据相应防烟分区的烟感器报警联动的.所以如果每个防烟分区排烟系统是独立的,只要开启相应排烟分区的风机就可以了!如果排烟系统跨多个防烟分区,先开启着火分区排烟口,其余排烟分区关闭,如果烟气蔓延到另一个防烟分区,再开启相应分区的排烟口..
回复
3楼
只需要将发生火灾的防烟分区的排烟系统打开就行了.
回复
4楼
打开失火区的排烟防火阀,关闭其余防烟分区的排烟防火阀
回复
5楼
这个跟你的设计有关,一般设计中只开火警区的防烟分区的比较多。但是同一个防火分区的防烟分区之中因为火灾时人流影响烟气比较容易串,所以开启相邻防烟分区的也比较比较常见!
回复
6楼
用专用的排烟口,那个报警就开那个就行啦。
回复