车库防排烟通风的设计说明相关问题请教?
huaqianyuexia123
2014年12月04日 09:37:00
来自于通风排烟
只看楼主

以上设计说明请教以下几个问题?1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢?2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢?3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢?不是太懂地下车库风机的运行情况,请指教,谢谢!

1417664004.jpg
以上设计说明请教以下几个问题?
1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢?
2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢?
3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢?
不是太懂地下车库风机的运行情况,请指教,谢谢!

1417664004.jpg

免费打赏
simonray1986
2014年12月04日 16:55:40
2楼
1.换气次数的意思是1h内将空间体积内的空气置换的次数。比如一个1000立方米的空间换气次数是4次/H,就是说1h内要换4000立方的气体。
2.意思是系统由排风兼排烟的风机运作,平时风机低速排风,火灾时切换成高速排烟。
回复
wangyinuantong2013
2016年06月14日 10:38:31
3楼
换气次数,不是启动次数
回复