[讨论] 框架柱子的轴压比一般取多少比较经济合理
yzf1111
yzf1111 Lv.8
2005年01月21日 14:52:36
只看楼主

如题。是否也有一个经济范围,请大家指教。

如题。
是否也有一个经济范围,请大家指教。
免费打赏
yby9913007
2005年01月21日 20:00:19
2楼
如果只有两三的层房子,不受轴压比控制,一般取到0.75~0.8比较经济
回复
yzf1111
2005年01月25日 09:00:29
3楼
如果是高层呢?比如说框剪结构中的柱子
回复
winny198108
2005年01月25日 09:43:24
4楼
要看是什么结构,一般平房没什么限制,如是框架结构接近0.9就是最经济的了,超一点点也没所谓的,例如0.91~0.92!对于多层结构跟平房差不多!

对于高层,一般是采用框剪结构或者剪力墙结构的,轴压比都是要受到限制的。
而且还受其它多方面的限制。下面就说一下重点要考虑的参数吧:

高层结构设计中应控制的"六种比值"
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规
回复
zjllhh
2005年05月09日 00:01:04
5楼
地震等级高的话恐怕,就不是靠轴压比控制了,还要考虑位移的影响!
回复

相关推荐

APP内打开