砖混结构梁打孔问题求助
泠字
泠字 Lv.2
2018年10月11日 14:42:32
来自于建筑施工
只看楼主

各位专家,05年的砖混结构板楼1层(户型图如下图),能否: 1处打掉窗下墙 2及3为梁,4及5为梁,梁上打110mm孔(安装新风系统所需)。如可梁上打孔,需在哪里打更安全? 6处为承重墙,墙上是否可打1100mm孔? 急!在线等~

各位专家,05年的砖混结构板楼1层(户型图如下图),能否:

  1. 1处打掉窗下墙打孔.png
  2. 2及3为梁,4及5为梁,梁上打110mm孔(安装新风系统所需)。如可梁上打孔,需在哪里打更安全?
  3. 6处为承重墙,墙上是否可打1100mm孔?
急!在线等~
自习室抖腿狂魔
2020年03月24日 09:17:26
2楼

1.可以打掉窗台。

2.先看梁高,如果板下部分梁高100左右,不可开洞。砖混结构2/3/4窗上为过梁、板下为圈梁,从墙上开反而安全;混凝土剪力墙结构是连梁,一般400高,中部开洞可以。

3.6墙开1100的洞会削弱抗震能力,不过正常使用不会有问题。最好不要这么大的洞,加固很麻烦的。