为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?
zhe.fj
zhe.fj Lv.2
2008年02月01日 20:52:11
只看楼主

为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?请问大家怎么回事,家里每路空开的是32A的,电表旁的是63A的。而且是时跳时不跳,有时候就开几个灯就跳了,而有时开2个空调也不会跳?都不带漏电保护的,

为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?请问大家怎么回事,家里每路空开的是32A的,电表旁的是63A的。而且是时跳时不跳,有时候就开几个灯就跳了,而有时开2个空调也不会跳?都不带漏电保护的,
免费打赏
简单信
2008年02月03日 18:10:34
12楼
63A的空开内部机构坏了!
回复
z_yigang
2008年02月03日 22:29:28
13楼
63A开关有质量问题,我家的开关就这样,有时只开一下电视就跳,换了一个同型号的海格开关就好了。
回复
luyi0601
2008年02月03日 23:00:17
14楼
应该是小型断路器的质量有问题,特别是楼主提到的断路器受到振动会脱扣,按该产品的国家标准“GB10963.1”要求就有“机械冲击”的试验项目。一般的冲击振动,断路器是不应该脱扣的。
回复
liruxue001
2008年02月04日 00:35:52
15楼
这种越级跳,设备质量原因的可能性最大。
换换试试吧
回复
xueba123
2008年02月04日 14:48:30
16楼
肯定是设备的问题
回复
sayakagirl
2008年02月14日 01:40:05
17楼
4楼的分析绝对是在“胡说”,按你这个想法10路10A出线,岂不是要用100A的总进线开关?是按容量计算电流进行选型,63A开关是微断的话,有无确认有其他过压附件?否则内部机构可能损坏。另有原因进户开关已经损坏失去保护功能!
回复
sunjianguo83
2008年02月15日 18:13:44
18楼
用钳形电流表测试若不过载而动作为开关问题
回复
rendonglin.love
2008年02月18日 15:17:50
19楼
这种越级跳,设备质量原因的可能性最大.
回复
飞影道人
2008年02月18日 16:19:35
20楼
产品质量问题
回复
kaixin1018
2008年02月23日 10:35:10
21楼

首先,我对你家分支电路选用32A表示不怎么理解.分路控制的负载是什么,多少瓦能说明一下吗?建议你马上要重新换一下家中的分路开关先,32A起不了有效的保护作用的,不是越大越好的.
再次,你说你家电表旁边的空开跳,电表空开附近有没有施工或者振动比较大,垂直装的空开就有一定的影响
综合以上原因,震动影响大,要么重新换方针比较好的开关试一下HL30-2P 63和DZ12 2P63A
回复