为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?请问大家怎么回事,家里每路空开的是32A的,电表旁的是63A的。而且是时跳时不跳,有时候就开几个灯就跳了,而有时开2个空调也不会跳?都不带漏电保护的,

为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?请问大家怎么回事,家里每路空开的是32A的,电表旁的是63A的。而且是时跳时不跳,有时候就开几个灯就跳了,而有时开2个空调也不会跳?都不带漏电保护的,
免费打赏
lingxuct
2008年02月01日 22:40:54
2楼
二种可能:
1、开关带有过电压保护,电压太高时跳;
2、接线没压紧,接线柱发热,影响开关内的热元件跳。
回复
zhe.fj
2008年02月01日 23:00:46
3楼
那就是一个普通的单级微型断路器,没有过压保护,而且,别人的又没有跳,都是供电局统一安装的。
接线是紧的,我还去试了的。
回复
qiqi19801209
2008年02月02日 09:45:43
4楼
1。极端情况:假设用电为10路,每路用电为10A,总电量10X10=100A,是不是应该跳63A的?

2。63A断路器有问题,赶紧更换,这大过年的,呵呵
回复
zhe.fj
2008年02月02日 13:20:01
5楼

不会吧,10路,我家分的4路,但是每路都装有32A的,就是说每个支路都装有空开,换大了把电表烧了怎么办?
刚刚把那个总空开换了,结果是那个空开已经换了,在合位时有大的振动自己就会跳下来
回复
yourimoon
2008年02月02日 14:00:06
6楼


1。关于过载我只是说的极端情况,你每路都是32A就是说小于32A都不会动作,4X32=128A,还是会跳63A的;
2。大的震动是通电自己震动还是外界震动?如果是通电63A自己就震那还是元件问题;如果是外部震动引起跳闸,那肯定是某个位置虚接了(和地)

建议你先排除家里的,一路一路试;
回复
nokia3310
2008年02月02日 14:45:23
7楼
家庭使用,每个回路的电流值都那么大?不可能···有什么设备是那么大的功率?从另一方面来讲,家里的线路能用到多大截面的导线?如果长期有这个电流值,线路早就烧了。

这种越级跳,设备质量原因的可能性最大。
回复
yourimoon
2008年02月02日 15:45:47
8楼


看清楚,说的是“极端”
回复
nokia3310
2008年02月03日 09:01:55
9楼
一两个回路出现极端有可能,多个回路的话···
回复
zongjinzhi
2008年02月03日 10:39:14
10楼
设备质量原因的可能性最大
回复
加肥猫
2008年02月03日 11:52:39
11楼
可能电表到住户这段导线有问题,建议检查住户进线端