今年农历最后一个问题,祝工程师们恭喜发财啦!!!!
liminnet
liminnet Lv.5
2008年02月01日 11:36:34
只看楼主

我对电气工程师是很佩服的,也是对你们的敬仰犹如长江之水,黄河泛滥,滔滔不绝,绵绵不断的。小弟有 个问题,请各位高手帮帮我。关于电机的启动和正常运行的电流大小问题,因为电机是感性负载,功率因 数不高(不补偿的话,力率电费肯定是跑不掉的啦),刚启动时由于要消耗无功功率来建立磁场,所以我想 问问刚启动的时候电流值是不是包括无功功率和有功功率的电流,比如说,10KW的电机(国内指的都是有 功功率来的),功率因数0。65,那通过计算无功功率就是根号(10/0.65的平方减去10的平方)

我对电气工程师是很佩服的,也是对你们的敬仰犹如长江之水,黄河泛滥,滔滔不绝,绵绵不断的。小弟有

个问题,请各位高手帮帮我。关于电机的启动和正常运行的电流大小问题,因为电机是感性负载,功率因

数不高(不补偿的话,力率电费肯定是跑不掉的啦),刚启动时由于要消耗无功功率来建立磁场,所以我想

问问刚启动的时候电流值是不是包括无功功率和有功功率的电流,比如说,10KW的电机(国内指的都是有

功功率来的),功率因数0。65,那通过计算无功功率就是根号(10/0.65的平方减去10的平方)

=11.69kvar,有功功率的电流是23。37A.
于是有了以下几个问题请教:
1、无功功率的电流是这样计算的吗?11.69/0.38*(sinφ=0.76)=40A,注:sinφ=0.76是通过cosφ=0.65来计算出来的。
2、电机刚启动的时候,是不是电缆上要负上有功和无功的电流,
3、电机启动正常后,无功功率和电流还存在在电缆上和电机上的吗?
4、如果以上二、三条是成立的话,那在计算电机的配线上是按有功和无功的电流总和来考虑是吗?
5、电机刚启动的时候,需要无功功率来建立磁场,所以低压柜的进线柜后都有电容补偿,当电容投入后,由电容提供无功功率,那是不是一直都在补偿不用关掉(我的前提是整个低压系统只有这台电机在运行)?
6、平常见到论坛中说到电机启动的电流是额定的多少倍,其实这时是不是考虑了无功功率的电流在里面啦?还有启动正常后,电流运行在额定的工况下,这是还要继续需要无功功率来维持磁场吗?
最后一个问题,在这里向群里的工程师拜年啦,祝大家身体健康,财源广进,最重要的是想包二奶的多包二奶,想包二爷的多包二爷,呵呵!帮帮忙哟!!!
免费打赏
liminnet
2008年02月04日 11:48:36
12楼
楼上的高手,对你的回答本人非常感谢,新年里祝你发大财,身体健康,你的回答我又产生了几个问题,希望你帮我
1、电机空载还有电流吗?是不是除了变频电机外,一般电机很少轻载的呀?
2、电缆的计算按你所说的电缆电线选择,只按电压损失等保护校验都是基于P=√3 UIcosφ 计算出的电流值I,那电机启动时电缆能受的了几倍的额定电流的冲击吗?电缆的热稳定性和动稳定性符合要求吗?
3、电机总电流由无功及有功两部份组成,但不是算术和,而是矢量和,即两个值平方和再开方,这句对的吗?
4、cosφ叫功率因数,又叫力率,那sinφ中文名叫什么呀?
回复
liminnet
2008年02月05日 12:49:21
13楼
有人帮我回筇答一下吗
回复
liminnet
2008年02月07日 13:50:36
14楼
版主可以帮我回答一下吗
回复
weiyi102985
2008年02月08日 10:12:10
15楼
q b我也学习了
回复
wzheven
2008年02月15日 17:39:22
16楼


试着回答一下吧
1有
2一般选择电缆的时候都考虑进去了,热稳定性也包括在内了,电缆的动稳定性一般都会满足要求不用考虑。
3对
4不知道。
回复

相关推荐

APP内打开