我经常使用的电流互感器是100/5的,但是一直弄不清楚穿过互感器的电线匝数跟计算的关系,哪位高手能指导指导?
我经常使用的电流互感器是100/5的,但是一直弄不清楚穿过互感器的电线匝数跟计算的关系,哪位高手能指导指导?
2楼
CT穿心匝数不用理它,让您穿几次就穿几次,跟计算也没关系阿!
我不是专门搞互感器的,估计是因为小电流互感器制造的困难或厂家不愿意制作,才出的多匝穿心方式;
比如:我要15/5的,单线穿心的不好做,那怎么办?用100/5的,串6次,效果一样啊,就是精度差点;
我说的很极端,也是自己的猜测,不知道对不对阿!
----------------------------------
坛子里有位叫互感器的高手,他明白的很;
回复
3楼
一般铭牌上有说明,铭牌上要求穿几圈就穿几圈,不然会造成计量错误。