非顶层区域固定窗的总面积规范没有规定?
niuniubeiqq
2018年09月07日 15:05:07
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范4.4.15,顶层固定窗总面积有规定,非顶层的固定窗竟然没有总面积规定,怎么做呢?

根据规范4.4.15,顶层固定窗总面积有规定,非顶层的固定窗竟然没有总面积规定,怎么做呢?
免费打赏
zhanghaijun760209
2018年09月08日 09:48:25
2楼
设置排烟的场所设置固定窗,间距不大于20m去做好了,因为顶层不但可以在外墙还可以在屋面设置固定窗,其它层只能在外墙设置,所以如果面积特别大,非顶层很难在外墙设置那么大面积的固定窗,但是顶层还可以在屋面设置,所以顶层有面积要求,其它层没有要求

niuniubeiqq:多谢指教。是否非顶层就设置一个1平方米的固定窗就可以了呢?为何有“每个”,“间距不大于20m”呢?

回复
niuniubeiqq
2018年10月08日 11:07:12
3楼
多谢指教。是否非顶层就设置一个1平方米的固定窗就可以了呢?为何有“每个”,“间距不大于20m”呢?

zjg8237372:规范的意思就是外墙每20米设一个1平米的固定窗。

回复

相关推荐

APP内打开