框架柱双向抗剪的问题
liliyas
liliyas Lv.9
2018年09月03日 09:55:56
只看楼主

请教一下如果抛开题干的提示,这里用Vux来算Y方向的配筋是不是不合适?规范也不是这个意思吧? 这句话的意思应该只适用于这两个公式还是全都按Vux=Vuy来计算?

QQ图片20180903095215.pngQQ图片20180903095220.png请教一下如果抛开题干的提示,这里用Vux来算Y方向的配筋是不是不合适?规范也不是这个意思吧?

QQ图片20180903095231.jpg这句话的意思应该只适用于这两个公式还是全都按Vux=Vuy来计算?

免费打赏
lzpmyzx
2018年09月03日 15:24:25
2楼
规范就是这个意思  明确说明了在计算截面配筋时,近似取Vux=Vuy啊   
回复
路漫漫兮
2018年09月05日 09:39:16
4楼

1,抛开提示,其实Vux与Vuy应分别计算,按两个方向各自的宽度和有效高度计入混凝土贡献,按各自方向箍筋肢数计入钢筋贡献。 

2,规范6.3.17条最后的6.3.17-1、-2中近似取Vux/Vuy=1是指两个公式中的分母里的两个数的比值为1,方便计算而又不致引起过大误差,并非是说任何时候都取Vux=Vuy,这是没有道理的。