集思广益:冷库降温困难,设备工作状况及原因分析。
踏上旅途tming
2018年09月02日 21:03:17
来自于制冷技术
只看楼主

冷库尺寸:9*9*2.8 设计库温:-18℃ 配置:主机比泽尔4HE-18风冷机组+2台DD80冷风机+2套TGEX-4膨胀阀; 故障现象:降温缓慢 主机工况状况:开机高压15~16公斤,低压-0.5公斤,开机膨胀阀阀体及阀后管结霜严重,风机回气管没有明显结露。膨胀阀前液管温热。 原因分析:1、膨胀阀冰堵;2、膨胀阀脏堵;3、膨胀阀故障(概率不大) 各位师傅帮忙分析下,看看还有没有其他圆

冷库尺寸:9*9*2.8

设计库温:-18℃

配置:主机比泽尔4HE-18风冷机组+2台DD80冷风机+2套TGEX-4膨胀阀;

故障现象:降温缓慢

主机工况状况:开机高压15~16公斤,低压-0.5公斤,开机膨胀阀阀体及阀后管结霜严重,风机回气管没有明显结露。膨胀阀前液管温热。

原因分析:1、膨胀阀冰堵;2、膨胀阀脏堵;3、膨胀阀故障(概率不大)

各位师傅帮忙分析下,看看还有没有其他圆


免费打赏
林刚
2018年09月04日 15:51:18
2楼
低压是负0.5KG吗  那是堵了
回复
天蓝如海
2018年09月08日 10:53:26
3楼
风机小,膨胀阀小,
回复
qmwnaslk
2018年09月08日 14:47:24
4楼
这个配置没什么问题,应该就是膨胀阀堵的问题
回复

相关推荐

APP内打开