制冷机的能效比如何计算
pepsime
pepsime Lv.2
2018年08月28日 16:46:09
来自于制冷技术
只看楼主

2003年的重通冷水机组电机额定功率380kw,功率因数0.9,机组的额定制冷量是2325kw,请问如何可以得知机组的能效比?同时现用的天加水冷满液式螺杆机组制冷输入功率189kw,名义冷制冷量1163kw,cop6.15,如何计算制冷1kw的电耗?谢谢各位老师指点

2003年的重通冷水机组电机额定功率380kw,功率因数0.9,机组的额定制冷量是2325kw,请问如何可以得知机组的能效比?同时现用的天加水冷满液式螺杆机组制冷输入功率189kw,名义冷制冷量1163kw,cop6.15,如何计算制冷1kw的电耗?谢谢各位老师指点
免费打赏
荣昌制冷
2018年08月29日 05:55:08
2楼
机组的额定制冷功率与额定电功率之比就是该机组的能效比。如机组额定制冷量是2325kw,额定(电)功率为380kw,即:2325÷380≈6.12,该机组的能效比(COP)为6.12。
回复
河北涛哥
2018年09月04日 17:14:58
3楼
能效比只能测,不能算。标明的额定功率和名义制冷量没什么意义,实际运行的时候根本不是这个数据,这些只能通过测量得出来。消耗功率可以用功率计测出来,制冷量可以根据测量的进出水温差和水流量计算出来,具体公式:制冷量=进出水温差*水流量*1.163。

chen06050038:参考名牌即可,试问风冷机怎么算?

回复

相关推荐