8度区,三类场地,24层剪力墙结构住宅,200墙厚出现周圈较多剪力墙超筋(截面不满足抗剪要求)现象,请问怎么调?
8度区,三类场地,24层剪力墙结构住宅,200墙厚出现周圈较多剪力墙超筋(截面不满足抗剪要求)现象,请问怎么调?
2楼
加大截面
回复
3楼
8 度区外墙做200以上厚度是可以的。分户墙做厚是可以的。这些要和建筑协商。内墙一般只能200厚了。要不影响建筑功能了。还有剪力墙如果是剪压比超限,也可以提高混凝土标号,不一定非得是增加截面。同时楼层整体荷载精细化设计,不要过多放大。影响地震力大小的周期折减,双向地震这些,如果可以进行调整,尽量使地震力减小。希望我的建议对你有用。