请教关于低压母线桥的问题及进线母联断路器选择问题
枫叶飘零330
2018年08月23日 10:20:01
只看楼主

请教各位大神,小弟最近做低压供配电,2进线1母联,有以下2个问题想请假各位大神: 1.联络母线桥是用三相四线还是五线?(厂房是TN-S系统) 2.进线和母联的进线开关是用3P还是4P? 3.有做过3进线2母联的么,请问相关的连锁是怎么做的? 请大神赐教,谢谢

请教各位大神,小弟最近做低压供配电,2进线1母联,有以下2个问题想请假各位大神:

1.联络母线桥是用三相四线还是五线?(厂房是TN-S系统)

2.进线和母联的进线开关是用3P还是4P?

3.有做过3进线2母联的么,请问相关的连锁是怎么做的?

请大神赐教,谢谢

免费打赏
feily722
2018年08月23日 15:32:41
2楼

你是做设计还是生产?生产的话一次系统图上都有标注。

3进线2联络的电器闭锁需要用户给定逻辑,如果单纯是闭锁不跳闸不合闸简单,网上很多样例。

回复

相关推荐

APP内打开