比如一条净跨为4200mm的梁的面筋计算结果为:4-0-4支左两边分别配置2Φ16,中间我以前都是用(2Φ12)搭接,而不是用2Φ16直通,而其实从经济性上讲直通更加省钱而且施工方便,下面来计算以下两者的区别(例如三级抗震,C25混凝土,HRP335钢筋)假如是搭接,那么搭接部分的钢筋需要(1/3*Ln+2*lle)+113=(1/3*4200+2*49*12)*113=291088mm3假如是直通,中间搭接部分换成是1/3Ln*201=1/3*4200*201=281400<291088
支左两边分别配置2Φ16,中间我以前都是用(2Φ12)搭接,而不是用2Φ16直通,而其实从经济性上讲直通更加省钱而且施工方便,下面来计算以下两者的区别(例如三级抗震,C25混凝土,HRP335钢筋)
假如是搭接,那么搭接部分的钢筋需要(1/3*Ln+2*lle)+113=(1/3*4200+2*49*12)*113=291088mm3
假如是直通,中间搭接部分换成是1/3Ln*201=1/3*4200*201=281400<291088
当两种情况相等时,即1/3Ln*201=(1/3*Ln+2*lle)+113,Ln=4532mm,也就是说Ln<4532mm时采用直通经济,而且施工方便!其他情况也是一样的道理,比如说Φ20的支左面筋可能要Φ14的搭接,建立式子:1/3Ln*314=(1/3*Ln+2*lle)+154,
Ln=3962,既Ln<4m时应采用直通钢筋好!