关于搭接和直通钢筋经济性的探讨
handy1984
handy1984 Lv.2
2008年01月30日 17:23:06
只看楼主

比如一条净跨为4200mm的梁的面筋计算结果为:4-0-4支左两边分别配置2Φ16,中间我以前都是用(2Φ12)搭接,而不是用2Φ16直通,而其实从经济性上讲直通更加省钱而且施工方便,下面来计算以下两者的区别(例如三级抗震,C25混凝土,HRP335钢筋)假如是搭接,那么搭接部分的钢筋需要(1/3*Ln+2*lle)+113=(1/3*4200+2*49*12)*113=291088mm3假如是直通,中间搭接部分换成是1/3Ln*201=1/3*4200*201=281400<291088

比如一条净跨为4200mm的梁的面筋计算结果为:4-0-4
支左两边分别配置2Φ16,中间我以前都是用(2Φ12)搭接,而不是用2Φ16直通,而其实从经济性上讲直通更加省钱而且施工方便,下面来计算以下两者的区别(例如三级抗震,C25混凝土,HRP335钢筋)
假如是搭接,那么搭接部分的钢筋需要(1/3*Ln+2*lle)+113=(1/3*4200+2*49*12)*113=291088mm3
假如是直通,中间搭接部分换成是1/3Ln*201=1/3*4200*201=281400<291088
当两种情况相等时,即1/3Ln*201=(1/3*Ln+2*lle)+113,Ln=4532mm,也就是说Ln<4532mm时采用直通经济,而且施工方便!其他情况也是一样的道理,比如说Φ20的支左面筋可能要Φ14的搭接,建立式子:1/3Ln*314=(1/3*Ln+2*lle)+154,
Ln=3962,既Ln<4m时应采用直通钢筋好!
免费打赏
handy1984
2008年01月30日 17:24:01
2楼
不知道大家有什么看法
回复
handy1984
2008年03月06日 11:34:15
3楼
而且因为搭接时需要加密箍筋,所有我们可以认为计算得出的Ln再稍微加点长度,比如说Φ20的支左面筋可能要Φ14的搭接时,Ln=3962,既Ln<4.5m时应采用直通钢筋好!
同理可以延伸出很多:例(考虑了施工方便与搭接时需要加密箍筋,我在下列情况采用直通)
假如搭接钢筋是12,直通是14,Ln<10m时直通14;
假如搭接钢筋是12,直通是16,Ln<4.8m时直通16;
假如搭接钢筋是12,直通是18,Ln<3m时直通18;
假如搭接钢筋是12,直通是20,Ln<2.2m时直通20;
假如搭接钢筋是14,直通是16,Ln<14m时直通16;
假如搭接钢筋是14,直通是18,Ln<6.5m时直通18;
假如搭接钢筋是14,直通是20,Ln<4.5m时直通20;
假如搭接钢筋是14,直通是22,Ln<3m时直通22;
`````````
Ln为梁净跨

不知道大家有什么看法
回复
chenyanshi2000
2008年03月06日 17:11:53
4楼
关键是觉得对施工的方便很多,工人的工资也要钱的
回复
fjmhqk
2020年12月22日 11:37:21
5楼

扯淡,搭接时增加的加密箍筋考虑下,完全方向性的错误

回复
段九王
2021年11月07日 16:52:02
6楼

如果要从甲方那里算到更多的钱,建议搭接

回复

相关推荐