SWP-LK流量积算仪以品质、测量精度、高稳定性、软件功能强大、通用性强获得我国各行业用户的广泛认同,现昌晖仪表工程师结合案例与大家分享流量系数K计算和流量积算仪参数设置。 SWP-LK802-02-AAG-HL-2P流量积算仪有24种质量流量计算和标准体积流量(QN)计算公式数学模型程序可供选择,能与各种传感器及输入信号配套,自动进行温度和压力自动补偿。昌晖流量积算仪还内置饱和蒸汽、过热蒸汽密度表,以查表方式对蒸汽流量进行高精度计算。SWP-LK系列流量积算仪参数分为三级,能自动演算流量系数K值,仪表具体操作方法及参数代码含义请参阅《SWP-LK流量积算仪说明书》。昌晖化结合工程应用案例介绍
昌晖化结合工程应用案例介绍流量系数K值计算及流量积算仪参数设置方法。
流量系数K值 http://yunrun.com.cn/tech/460.html
一、频率输入,流量积算仪流量系数K设置技巧
频率输入无补偿流量积算仪瞬时流量M的单位跟随密度单位相同。
1、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出 /L,流量系数K为流量计流量系数,则瞬时流量M单位为Kg/h。
2、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出/L,流量系数K为流量计脉冲系数除以1000的商,则瞬时流量M单位为t/h。
3、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出/m3,流量系数K为流量计脉冲系数,则瞬时流量M单位为Kg/h。
输入为频率信号(f)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×ρ×f,公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;ρ为介质密度(单位kg/m3);f为流量计频率输出
2、流量积算仪参数设置必须准确
二级参数:b1=2,b2=3,b5=0,d1=0,d2=0,d3=0 一级参数:K,ρ
例1:涡街流量计测量气体流量,频率输出,无补偿。系统有关技术数据如下:
涡街流量计为频率输出(7.5548流量传感器频率输出/L,数据由涡街流量计标定书上查得);气体密度ρ为0.85kg/m3;上下限报警输出(瞬时流量大于500kg/h时上限报警,瞬时流量小于200kg/h时下限报警);对应0-500kg/h量程输出4-20mA电流信号;用户要求瞬时流量显示单位kg/h
流量积算仪选型型号为SWP-LK801-02-F-HL,先设置二级参数,再设置一级参数:
①二级参数设置:
b1=2,b2=3,b3=2,b4=1,b5=0,De=1,Bt=0,c1=2,c2=3,c4=0,c5=0,c6=0,c3=0,FT=0,d1=0,d2=0,d3=0,Pb1=0,KK1=1.0,Pb2=0,KK2=1.0,Pb3=0,KK3=1.0,Pb4=0.2,KK4=1.0,SL=0,SH=500,PA=0.10133,TL=不用设置,TH=不用设置,PL=不用设置,PH=不用设置,CAL=不用设置,CAH=不用设置,CAA=0,DP=3,DCA=不用设置,PV=19,ET=0,AT=0,KE=0
②一级参数设置:
CLK=0,AL1=500,AL2=200,AH1=0,AH2=0,K1=7.5548,K2=不用设置,K3=不用设置,K4=不用设置,A1=不用设置,A2=不用设置,A3=不用设置,ρ=0.85,ρ20=不用设置,DIP=2
说明:例1中的一级二级参数为仪表完整参数,因功能不同会有部分参数不予显示。
例2:涡街流量计测量气体流量,频率输出,无补偿。系统有关技术数据如下:
涡街流量计频率输出:当频率为1.111KHz时最大流量为450Kg/h;气体密度ρ为0.85Kg/m3;上下限报警输出(瞬时流量大于30kg/h时上限报警,瞬时流量小于200kg/h时下限报警);对应0-400kg/h量程输出4-20mA电流信号;用户要求瞬时流量显示单位Kg/h
流量积算仪选型型号为SWP-LK801-02-F-HL,先设置二级参数,再设置一级参数:
①注意统一计量单位
②根据公式计算流量系数K
根据质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×ρ×f得出K=(3.6×ρ×f)÷M=[3.6×0.85×(1.111×1000)]÷450=7.5548
③流量积算仪参数设置
④二级参数:
b1=2,b2=3,b3=2,b4=1,b5=0,De=1,Bt=0,c1=2,c2=3,c4=0,c5=0,c6=0,c3=0,FT=0,d1=0,d2=0,d3=0,Pb1=0,KK1=1.0,Pb2=0,
K2=1.0,Pb3=0,KK3=1.0,Pb4=0.2,KK4=1.0,SL=0,SH=400,PA=0.10133,TL=不用设置,TH=不用设置,PL=不用设置,PH=不用设置,CAL=0,
AH=1111,CAA=0,DP=3,DCA=14,PV=19,ET=0,AT=0,KE=0
⑤一级参数:
CLK=0,AL1=430,AL2=200,AH1=0,AH2=0,K1=7.5548,K2=不用设置,K3=不用设置,K4=不用设置,A1=不用设置,A2=不用设置,A3=不用设置,ρ=0.85,ρ20=不用设置,DIP=2
说明:例2中的一级二级参数为仪表完整参数,因功能不同会有部分参数不予显示。
输入为频率信号(f),温度补偿(T,单位℃)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×(A1+A2×T)×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;A1和A2为常数;介质密度为ρ(ρ=A1+A2×T,单位Kg/m3);T为介质工作温度(单位℃);f为流量计频率输出2、流量积算仪核心参数设置必须准确
二级参数设定:b1=2,b2=3,b5=0,d1≠0,d2=0,d3=0 一级参数设定:K,A1,A2
输入为频率信号(f),压力补偿(P,单位MPa)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×(A1+A2×P)×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;A1和A2为常数;介质密度为ρ(ρ=A1+A2×P,单位Kg/m3);P为介质工作压力(单位MPa);f为流量计频率输出2、流量积算仪核心参数设置必须准确
二级参数设定:b1=2,b2=3,b5=0,d1≠0,d2=0,d3=0 一级参数设定:K,A1,A2
输入为频率信号(f),温度补偿(T,单位℃),压力补偿(P,单位MPa)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×{ρ20×[(T0+20℃)×(P+PA)]÷[P0×(T+T0)]}×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;ρ20为标况密度(单位Kg/m3);T0=273.15℃;P为表压(单位MPa);PA为工作点大气压力(单位MPa);P0=0.10133MPa(标准大气压);T为工作温度(单位℃);f为流量计频率输出。
2、流量积算仪核心参数设置必须准确
二级参数设定:b1=2,b2=3,b5=0,d1≠0,d2≠0,d3=0
一级参数设定:K,ρ20(单位Kg/m3),PA(单位MPa)