喷头流量系数什么情况下取115什么情况下取80?
可爱天使
Lv.12
2014年03月08日 09:45:12
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
喷头流量系数什么情况下取115什么情况下取80?
喷头流量系数什么情况下取115什么情况下取80?
免费打赏
王农勤
2014年03月08日 17:23:21
2楼
根据所使用的喷头的种类,来确定其流量系数.
回复
可爱天使
2014年03月11日 08:23:14
3楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-8 17:23 根据所使用的喷头的种类,来确定其流量系数.我没看见规范上哪有具体说明的啊,是不是大空间的就是115,一般的建筑就是80呢?跟喷头各类有关???
回复
cysd118
2014年03月11日 13:34:11
4楼
找个喷头样本看看就明白了
回复
可爱天使
2014年03月12日 08:16:59
5楼
cysd118 发表于 2014-3-11 13:34 找个喷头样本看看就明白了噢,好吧,是根据厂家的么?
回复
相关推荐
中危二类仓库,喷淋采用普通喷头,流量系数应如何选取
建筑给排水
2018-04-02 10:30:10
喷淋系统喷头流量系数有疑问求解答
建筑消防给水
2016-06-13 18:24:17
快速响应喷头的流量系数是否一定比标准型大吗?04S206中同样80的也有快速响应和标准型
建筑消防给水
2015-05-09 12:11:00
自喷系统闭式喷头的流量系数应该怎么确定,图集上有80和115的,实际应该怎么选呢
建筑消防给水
2015-01-23 18:40:15
喷头的流量系数怎么确定,喷规表5.0.1A对个别建筑有区别,其它建筑呢,比如仓库类的
建筑消防给水
2015-01-23 11:00:21
喷头流量系数什么情况下取115什么情况下取80?
建筑消防给水
2014-03-08 09:45:12
关于喷头的流量系数问题
建筑消防给水
2013-09-10 16:05:38
关于喷头间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定的问题
建筑消防给水
2012-04-24 17:21:16
求助:边墙直立型喷头流量系数有没有K115的啊
建筑消防给水
2008-07-09 18:31:59
喷头的流量系数 一般是怎么确定的?
建筑消防给水
2006-08-08 13:28:15
关于喷头流量系数的疑惑!!
建筑消防给水
2006-03-21 21:11:39
求教:喷头流量系数K的问题
建筑消防给水
2005-04-07 10:48:21
喷头的流量系数K值与什么有关系?
建筑消防给水
2005-02-04 12:53:42
通透性吊顶的商场,每个喷头流量是否也要乘1.3系数?
建筑消防给水
2004-02-19 16:02:29
快速响应喷头的流量系数标准的也是80吗?
建筑消防给水
2003-04-17 15:15:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续