中危二类仓库,喷淋采用普通喷头,流量系数应如何选取
妖木
妖木 Lv.2
2018年04月02日 10:30:10
只看楼主

举例:储物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面积200,规范要求仓库采用标准响应喷头K≥80,那是不是就可以取80。

举例:储物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面积200,规范要求仓库采用标准响应喷头K≥80,那是不是就可以取80。
免费打赏
chenfengpo2007
2018年04月02日 16:49:01
2楼


谢谢楼主的分享

回复
zhanghaijun760209
2018年04月02日 16:53:17
3楼

宜采用流量系数大于K80(第7.1.2条),如果采用K80的话喷头间距会比较小,否则无法满足喷水强度的要求