各位,小弟是学CE的,不过因为做一个酒店的DM,所有有些防排烟的问题请教一下防排烟楼梯的正压送风井,和消防电梯前室的正压送风井是否可以归并,在满足面积要求的前提下,用一个风井,里面排两条风管,分别供前室和楼梯间,本项目中这个送风井在防排烟楼梯间里面,找了规范,不推荐这种做法,但是不知道实际应用是否可行?请解答一下,谢谢了

各位,小弟是学CE的,不过因为做一个酒店的DM,所有有些防排烟的问题请教一下
防排烟楼梯的正压送风井,和消防电梯前室的正压送风井是否可以归并,在满足面积要求的前提下,用一个风井,里面排两条风管,分别供前室和楼梯间,本项目中这个送风井在防排烟楼梯间里面,找了规范,不推荐这种做法,但是不知道实际应用是否可行?

请解答一下,谢谢了
免费打赏
toplhc
2008年01月30日 16:08:07
2楼
既然两系统的风管都装得下,倒不如取消风管,在这个竖井中加一道墙作为两个正压送风井,这是常规做法
回复
laymens
2008年01月31日 13:55:50
3楼
可以