供热系统中的流量调节阀有哪些?
早安暖通
2018年08月14日 09:18:43
来自于制冷技术
只看楼主

◆ 手动平衡阀 手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够随系统工况的变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用。 通过平衡管网系统的阻力,使各个环路达到阻力平衡,同时,也能够解决系统的稳态失调问题。 ◆ 自力式平衡阀 自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)的前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 定流量阀作用的对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。它能够解决系统的动态失调问题。

◆ 手动平衡阀

手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够随系统工况的变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用。

通过平衡管网系统的阻力,使各个环路达到阻力平衡,同时,也能够解决系统的稳态失调问题。

◆ 自力式平衡阀

自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)的前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 定流量阀作用的对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。它能够解决系统的动态失调问题。

自力式平衡阀的缺点在于阀门有最小工作差的要求,一般产品要求最小工作压差20kPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环水泵多增加两米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安装的方法。

1dce8910be29405684c384904d9e23cc.jpeg

4差压调节阀

差压调节阀的原理,本质上和自力式平衡阀是一样的。只不过在自力式平衡阀中,孔板是作为一个部件存在于阀体中的,而差压调节阀中没有孔板这一部件,而是把差压调节阀后面的系统看作一个孔板,因此,调节阀的差压值实际指的是其后系统出入口的压力差值。

差压调节阀的目的是控制系统出入口压力差值的固定不变,其基本功能是根据热用户热负荷的需求,自动调整热用户的运行流量。如在一幢建筑内,由于有的热用户要求将室温降低,导致相应房间的温控阀的开度变小,差压调节阀的压差值变大,超过了设定值,此时差压调节阀可自动关小阀芯,增大节流作用,使其系统压差值减小,直至恢复为设定值。也就是说,它最终的效果是减少流量,适应热用户的热需求,借以减轻温控阀的频繁操作。

循环水泵变流量运行时,流量调节阀的选择方法:

这里主要是指手动平衡阀、自力式平衡阀和差压调节阀的选择。在循环水泵变流量运行时,手动平衡阀呈等比失调,最有利于温控阀的运行,但其缺点是手工操作太多,难以实现理想调节。

循环水泵变流量运行,各热用户入口最理想的设定压差值应是随室外气温变动的。对于这一点,自力式平衡阀、差压调节阀,都不够理想,但不会出现调节的失控。

因此,可采用这一类型的调节阀,这对提高供热系统的调节性能是有好处的。