变压器(型号SCB10-10/0.4-630kVA)......................(可以讲解下这些数字和字母都代表什么意思吗??) 通过计算配置该变压器低压侧断路器容量及电流互感器变比?(需用公式计算)
变压器(型号SCB10-10/0.4-630kVA)......................(可以讲解下这些数字和字母都代表什么意思吗??)
通过计算配置该变压器低压侧断路器容量及电流互感器变比?(需用公式计算)
C-浇筑固体成型(环氧树脂)
B-低压箔式绕制
10-性能水平代号
10/0.4-为额定电压等级(10-高压/04-低压、单位KV)
630KVA-为额定容量(630千伏安)
相关推荐