关于中庭排烟的问题!
ddwhya
ddwhya Lv.3
2008年01月29日 12:53:24
来自于通风排烟
只看楼主

中庭一直到顶层 但四周有防火卷联 屋顶是否要装电动排烟窗?

中庭一直到顶层 但四周有防火卷联 屋顶是否要装电动排烟窗?
免费打赏
cnbbzz
2008年01月31日 14:40:17
2楼
要,超过12米必须设置机械排烟。如果底层也有防火卷帘,个人认为科学的说可以不要,不过一般不可能出现这种情况。
回复
ddwhya
2008年02月01日 13:06:18
3楼
楼上的 这个工程底层也有防火卷帘 但高度超过12米 我其实纳闷 中庭四周既然有卷帘隔开 四周有窗户自然排烟 屋顶还有必要设自动排烟窗吗?
回复
fyman69
2008年02月02日 09:35:46
4楼
当然要做了,面积也要满足规范的要求。超过12米应做机械排烟。
回复
yindequan
2008年02月02日 11:03:58
5楼
这是规范要求,一定要做机械排烟!实际情况只要有天窗烟一样会排出去。
回复
ddwhya
2008年02月02日 13:52:14
6楼
4楼 如果该建筑是多层 不是高层 是不是 可以不做机械 至于顶层设自动排烟 已想明白了
回复
ddwhya
2008年02月02日 13:54:47
7楼
2楼 你说的科学的 可以不要的理由是什么 能给我讲讲吗 我想学习学习
回复
lihualh
2011年03月26日 10:35:30
8楼

12m,是高规,高层建筑的限定,低规可没这么说。
回复
xiaoyong331
2011年03月29日 09:56:52
9楼
必须做,规范要求的,不然通不过消防!
回复
lpy01111
2011年03月30日 14:25:46
10楼
按规范是要做的。
回复
coolheating
2011年03月30日 19:22:36
11楼

人都出不去了,还排什么烟,排烟是为了有利于人员疏散