中庭一直到顶层 但四周有防火卷联 屋顶是否要装电动排烟窗?
中庭一直到顶层 但四周有防火卷联 屋顶是否要装电动排烟窗?
2楼
要,超过12米必须设置机械排烟。如果底层也有防火卷帘,个人认为科学的说可以不要,不过一般不可能出现这种情况。
回复
3楼
楼上的 这个工程底层也有防火卷帘 但高度超过12米 我其实纳闷 中庭四周既然有卷帘隔开 四周有窗户自然排烟 屋顶还有必要设自动排烟窗吗?
回复
4楼
当然要做了,面积也要满足规范的要求。超过12米应做机械排烟。
回复
5楼
这是规范要求,一定要做机械排烟!实际情况只要有天窗烟一样会排出去。
回复
6楼
4楼 如果该建筑是多层 不是高层 是不是 可以不做机械 至于顶层设自动排烟 已想明白了
回复
7楼
2楼 你说的科学的 可以不要的理由是什么 能给我讲讲吗 我想学习学习
回复
8楼
12m,是高规,高层建筑的限定,低规可没这么说。
回复
9楼
必须做,规范要求的,不然通不过消防!
回复
10楼
按规范是要做的。
回复
11楼
人都出不去了,还排什么烟,排烟是为了有利于人员疏散
回复