变压器容量应该选择多少?
攻城师95551
2018年07月30日 18:33:14
只看楼主

现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?

现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?
佐为saii
2018年07月31日 11:31:12
2楼

是YJV型电缆,不是jyv。

YJV22-8.7/15kV-3×120的电缆在土壤中的载流量大约300A,而1600kVA变压器高压侧电流92.32A。

所以理论上讲的话,再增加2台1600kVA的变压器电缆仍然够用。

如果考虑到电力公司出供电方案的标准的话,再增加1台1600kVA变压器绝对没有问题。

攻城师95551:电缆型号着急写错了。谢谢

回复
佐为saii
2018年07月31日 11:34:10
3楼
增加多大容量要根据你们的负荷情况判断,增加500kVA/630kVA/800kVA/1000kVA都可以。另外工业用户的话,还要考虑一下每月基本电费。

攻城师95551:好的,谢谢

回复
exkrqo
2018年07月31日 18:37:56
4楼
1600/10/1.732=92A ,这个用50-70mm²电缆就行。120平方再增容一台1000KVA的没有问题,(取视在功率的0.8).需要先向供电局申请,提供具体方案。可以让施工方来做这个方案。
回复
xingye8860
2018年08月01日 08:57:34
5楼
怎样提高功率因数?                                                                                                                             a 

xiao2h12:可以并联电容器进行无功补偿

回复
平平安安1206
2018年08月01日 10:19:28
6楼
路过,学习了
回复
小搬砖师傅
2018年08月01日 13:39:12
7楼
学习了
回复
echizenace
2018年08月02日 08:28:01
8楼
直接问供电局,他说最大做多少就做多少
回复
xingye8860
2018年08月02日 09:17:58
9楼
适用于各种不同的负荷                                                                                                            a 
回复
wlh89571319
2018年08月02日 11:57:59
10楼
看你需要啊,备用柜2000KVA及以内变压器应该是没有问题的,还得看看你的备用柜配了多大的电流互感器?

wlh89571319:按理是不是还得找供电局申报,进线的保护定值肯定都要重新计算吧,毕竟最开始是按1600KVA计算的。

回复
lyy2010lyy
2018年08月03日 09:56:34
11楼
路过,学习了
回复