关于消防喷头布置的问题,麻烦一下各位。
裴大先生
2018年07月29日 21:56:18
只看楼主

各位前辈好,我这里有一些公寓的消防改造,一个房间长8米,宽4米,准备把喷淋改为侧喷,这种情况是不是必须要做两排相对的呢?可不可以改变什么因素只做一排,或者说还有更简单的设计方式,能最少就最少。麻烦看到的前辈解答一下,谢谢!

各位前辈好,我这里有一些公寓的消防改造,一个房间长8米,宽4米,准备把喷淋改为侧喷,这种情况是不是必须要做两排相对的呢?可不可以改变什么因素只做一排,或者说还有更简单的设计方式,能最少就最少。麻烦看到的前辈解答一下,谢谢!
免费打赏
lichangan1000
2018年07月30日 11:06:34
2楼
单个侧喷即使是K115也不行。不能满足喷水强度和顶板下1.2m对面墙喷湿。只能是K80两排侧喷。一排不可以,因为K80只允许3m。
回复
與賢為友
2018年08月02日 10:43:06
3楼
沿长边单排布置K115侧喷
回复