【求助】消防改造中的消防给水问题,大神请看
i1320
i1320 Lv.2
2018年07月28日 16:47:34
只看楼主

本次消防改造建筑(地上三层,地下为车库)为小区养老服务中心,原来消防只设计了消火栓系统无喷淋, 现需增加喷淋系统。 基本情况: 1、原从室外消防管网引入给水管道三路,分别接入一层消火栓1、消火栓2、消火栓3。 2、本改造建筑地下层为车库,设置了喷淋系统。 现在的改造主要是喷淋给水主管的接入问题: 1、新增的喷淋系统主管,可否从其中一路消火栓直接接入? 2、新增的喷淋系统主管,可否从地下层喷淋主管引出,垂直引至本建筑一层(成本低),如可以是否需要考虑本共用管路改造够喷淋点位的总量?

本次消防改造建筑(地上三层,地下为车库)为小区养老服务中心,原来消防只设计了消火栓系统无喷淋, 现需增加喷淋系统。

基本情况:

1、原从室外消防管网引入给水管道三路,分别接入一层消火栓1、消火栓2、消火栓3。

2、本改造建筑地下层为车库,设置了喷淋系统。

现在的改造主要是喷淋给水主管的接入问题:

1、新增的喷淋系统主管,可否从其中一路消火栓直接接入?

2、新增的喷淋系统主管,可否从地下层喷淋主管引出,垂直引至本建筑一层(成本低),如可以是否需要考虑本共用管路改造够喷淋点位的总量?

3、新增的喷淋系统主管,是否一定需要从一层地面室外消防管路(喷淋)接入?本方案需要破复,成本较高。



请大神指点,不胜感激。

免费打赏
好奇宝
2018年07月29日 21:21:12
2楼
1不行 2看湿式报警阀 一组湿式报警阀 不宜超过800个喷淋 看下的地下室+1层多少喷淋 3和2相同 PS 纯属个人观点
回复
遥远的故乡
2018年08月11日 16:15:39
3楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。

1111.png3333.jpg2222.jpg