小白请教,室内机吹的风不冷,室外机运行
学习无涯
2018年07月26日 14:22:41
来自于中央空调
只看楼主

海尔中央空调多联机:室内机开到制冷状态,但吹出来的风不凉,室外机运行高压2.0Mpa左右,低压0.9Mpa左右,冷媒是R410A,环境温度大约36度,两台机组并联,每台机组里面两个压缩机,两台机组频繁的切换运行,不知道什么原因,,目前没有什么报警,就是房间里不制冷,还有两个房间里的室内机电源切断了,但制冷剂还能流通(进出管都凉,出管比进管更凉些),导致室内机结露滴水;这种情况是不是室内机的电磁阀(节流装置)坏了?没有接触过中央空调,以前都是接触些中小型盐水机组,希望老师们能教授些知识,传授些技能,谢谢了

海尔中央空调多联机:室内机开到制冷状态,但吹出来的风不凉,室外机运行高压2.0Mpa左右,低压0.9Mpa左右,冷媒是R410A,环境温度大约36度,两台机组并联,每台机组里面两个压缩机,两台机组频繁的切换运行,不知道什么原因,,目前没有什么报警,就是房间里不制冷,还有两个房间里的室内机电源切断了,但制冷剂还能流通(进出管都凉,出管比进管更凉些),导致室内机结露滴水;这种情况是不是室内机的电磁阀(节流装置)坏了?没有接触过中央空调,以前都是接触些中小型盐水机组,希望老师们能教授些知识,传授些技能,谢谢了
免费打赏
学习无涯
2018年07月26日 14:29:52
2楼
还有个问题,两台机组里面的4台压缩机(在压缩机的侧下部)用一根细一点的铜管并联到了一起,请问是什么作用?(平衡么?)管上还有个“包”,是什么东西,有啥作用?谢谢
回复
学习无涯
2018年07月27日 12:25:48
3楼
哪位达人请给与解答,谢谢!