问问住宅小区的箱变设计原则???
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2008年01月28日 19:54:18
只看楼主

现在设计一个小区,大概十几栋楼,每楼36户,两室户居多,可不可以两栋楼一台箱变,大概500kva,项目在上海,有经验的朋友指点一下。

现在设计一个小区,大概十几栋楼,每楼36户,两室户居多,可不可以两栋楼一台箱变,大概500kva,项目在上海,有经验的朋友指点一下。
yuqing10051
2008年06月27日 09:21:53
2楼
我们这设计一个小区,三栋楼建筑面积为12000平方米,有136户,不知道要设计一个多大的箱变?急用,请告之!!
回复
peca
2008年06月27日 10:19:31
3楼
一楼的,如果建筑离得不愿,比如200米以内,可以考虑4幢一台630的箱变,也可7幢一台1000的箱变,可以正常运行不至于造成箱变的浪费。
二楼的,可以用一台500的箱变,建议用630的
回复
随风307
2008年06月27日 11:30:06
4楼



每楼36户每户按6KW才216KW两栋楼才432KW
两楼应该用不着500KVA

个人觉得5栋楼用一个500KVA的应该没问题。

[ 本帖最后由 suifengxiang307 于 2008-6-27 11:31 编辑 ]
回复
bsbboy8002
2008年06月27日 11:34:51
5楼
1000的箱变???你那里可以用吗? 一般小区的箱变最好控制在630以下!!配电房最大做1250!
回复
peca
2008年06月27日 11:50:13
6楼
1000的可以用,有的小区用到1600的箱变,人家厂家都保证过可以的
回复
a396673967
2016年06月07日 10:15:41
7楼
满足供电半径就行了
回复

相关推荐

APP内打开