线槽固定和安装
东莞文兴线管厂
2018年07月21日 11:04:06
只看楼主

线槽又叫走线槽,线槽一般分为金属和塑料两种材质,每种不同的材质都决定线槽的特性。主要是将网线、数据线、电源线等规范整理在天花板或者墙壁,以保证线缆整齐和安全。     线槽怎么固定?     线槽并没有专门规范的固定方案,线槽可以使用支架固定,也可以不使用支架来固定。   


线槽又叫走线槽,线槽一般分为金属和塑料两种材质,每种不同的材质都决定线槽的特性。主要是将网线、数据线、电源线等规范整理在天花板或者墙壁,以保证线缆整齐和安全。

    线槽怎么固定?

    线槽并没有专门规范的固定方案,线槽可以使用支架固定,也可以不使用支架来固定。

  3-1PGQ2001bT.png

    线槽怎么安装?

    1.线槽内部无毛刺,外表平整无变形,接缝处紧密平直,各种安装附件齐全。

    2.连接口应平整,槽盖装上平整无翘角,出线口位置正确。

    3.线槽经过变形缝时,线槽应断开,内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。

    4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。

    5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。

    6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。

    7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

    8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。

    9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。打赏