对于医院热水耗热量计算的疑问
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年07月17日 10:09:12
只看楼主

对于医院热水耗热量的计算, 假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人; 那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW; 对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw; 对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。

对于医院热水耗热量的计算,

假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人;

那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》1.png,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW;

对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw;

对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。

上述C=4.187,(tr-tl)=55°C。

通过以上的计算可以看出来,大耗热量是医务人员部分,基本上占总耗热量的40%,

那问题是,一般淋浴是用热大户,但对于门诊部分来说,主要是医生办公洗手,因为用水频繁且手盆数量分散且多,所以耗热量比较大吗?

对于这部分的供热,可以减少储热水箱的储热量吗?

免费打赏
善伯
2023年05月17日 16:04:34
2楼

首先,时变系数3.33套的是宾馆吧,医院的时变系数是3.63~2.56,应采用内插法根据实际人(床)数计算适合的时变系数;其次,按楼主的选定参数,医务人员的耗热量为:3.3*300*50*55*4.187/(8*3600)=395KW

最后就是,门诊楼和住院楼计算是不同的,门诊楼的热水病人和医务人员相差不多,住院楼则一般是病人的用水量大

回复