对于医院热水耗热量的计算, 假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人; 那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW; 对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw; 对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。
对于医院热水耗热量的计算,
假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人;
那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW;
对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw;
对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。
上述C=4.187,(tr-tl)=55°C。
通过以上的计算可以看出来,大耗热量是医务人员部分,基本上占总耗热量的40%,
那问题是,一般淋浴是用热大户,但对于门诊部分来说,主要是医生办公洗手,因为用水频繁且手盆数量分散且多,所以耗热量比较大吗?
对于这部分的供热,可以减少储热水箱的储热量吗?