天正 冷风渗透耗热量 问题 求高手解答
myhff1987
myhff1987 Lv.2
2012年02月20日 13:07:55
来自于天正暖通
只看楼主

这是个四层住宅 在计算中我点了不同的 冷风渗透的计算方式 结果出来差很多 见附件! 我的困惑是:1、在缝隙长度方式中 为什么有的窗有渗透量 有的窗渗透量是0? 例如(326卧室 是14.3 403卧室 是0) 2、在仅风压的方式中 全部窗都是有渗透量的 但是为什么算出的渗透量比上一个方式的结果大很多?3、用换气次数法 和缝隙法 算同一房间的结果 相差很多 应该用哪种?寻求各位高手解答疑惑啊~

这是个四层住宅 在计算中我点了不同的 冷风渗透的计算方式 结果出来差很多 见附件!
我的困惑是:1、在缝隙长度方式中 为什么有的窗有渗透量 有的窗渗透量是0? 例如(326卧室 是14.3 403卧室 是0)
2、在仅风压的方式中 全部窗都是有渗透量的 但是为什么算出的渗透量比上一个方式的结果大很多?
3、用换气次数法 和缝隙法 算同一房间的结果 相差很多 应该用哪种?
寻求各位高手解答疑惑啊~

缝.jpg


仅.jpg


换.jpg

免费打赏
sariel_kamael
2012年02月20日 17:38:01
2楼

1、缝隙长度法在计算时和建筑的中和面有关,中和面以上的冷风渗透耗热量接近于0,请查看建筑高度
2、冷风渗透耗热量的计算提供多种方式,试用的工程不同,请酌情选用
换气次数法是和房间的体积有关的,与缝隙法相差很多
回复
myhff1987
2012年02月21日 12:36:06
3楼
建筑高度是15.1m 渗透量不可能是0的吧?什么高度的建筑可以用(仅考虑风压的缝隙法)?
回复