冷风渗透耗热量计算的问题
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2006年03月06日 12:53:33
来自于采暖供热
只看楼主

在暖通设计规范附录D冷风渗透耗热量计算中,有效热压差与有效风压差之比的计算公式中,我想请问建筑物内形成热压作用的竖井计算温度tn’,楼梯间不采暖时,是如何确定的?在此谢谢各位了。

在暖通设计规范附录D冷风渗透耗热量计算中,有效热压差与有效风压差之比的计算公式中,我想请问建筑物内形成热压作用的竖井计算温度tn’,楼梯间不采暖时,是如何确定的?在此谢谢各位了。
免费打赏
lpfei108
2006年03月06日 14:25:00
2楼
我一般都按5度取,现在也懒了,不爱去翻书找根据了,用软件算。
回复
f_jg2003
2006年03月06日 19:32:37
3楼
呵呵,我当时想根据那个附录做个EXCEL表计算,后来看好象是看给的不详细,还有未知的变量,再说头也大了,不了了之了。
回复
zhuce184
2006年07月31日 17:08:05
4楼
有谁知道鸿业符合计算软件里的外门冷风渗透是怎么算出来的吗
怎么出来的数值那么大?
回复
lpfei108
2006年08月01日 09:42:06
5楼
我曾经问过鸿业的技术人员,他说他们是按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)编的。
回复

相关推荐