毕业设计要计算热负荷,在计算到冷风渗透耗热量时遇到问题,麻烦高手解答下。通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量公式:Qs=0.28CpVρw(tn-tw)Cp----- 干空气定压比热,Cp=1.0056kj/kg℃ρw------ 室外温度下的空气密度,0℃时,ρw=1.293kg/m3V-------- 渗透空气的体积流量,单位m3/h●V的确定V=∑(lLm)l------ 门窗缝隙长度,单位m,单层钢窗的缝隙长度=高*3+宽*2
毕业设计要计算热负荷,在计算到冷风渗透耗热量时遇到问题,麻烦高手解答下。
通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量
公式:Qs=0.28CpVρw(tn-tw)
Cp----- 干空气定压比热,Cp=1.0056kj/kg℃
ρw------ 室外温度下的空气密度,0℃时,ρw=1.293kg/m3
V-------- 渗透空气的体积流量,单位m3/h
●V的确定
V=∑(lLm)
l------ 门窗缝隙长度,单位m,单层钢窗的缝隙长度=高*3+宽*2
L----- 每m门窗缝隙的基准渗风量,L=3.9m3/h.m,
m----- 门窗缝隙的冷风量综合修正系数
m= [(1+C)(0.4h^0.4)]^b
C为作用于门窗缝隙两侧的有效热压差与有效风压差之比
C的计算公式中有个hz,指热压单独作用下,建筑物中和界的标高。这个是什么意思啊?
冷风渗透耗热量的计算有没有经验公式或者别的计算方法?
2楼
看工业通风教材,上面有中和界面的概念,就是室内压力等于室外压力的高度。其实,具体算的时候都是采用经验数值,按理论算很烦,而且也不好算。
回复
3楼
谢谢哈,我再看看
回复
4楼
继续问。
经过搜索发现我说的是缝隙法,另外还有一种换气次数法,似乎比较简单
公式:渗透风量=换气次数×房间体积
可是我觉得不对啊,渗透风量有这么大?感觉这是送风量啊
回复
5楼
另外有2个问题。
1.请问冬季空调室外计算干球温度和冬季采暖室外计算干球温度什么区别啊?
是不是"冬季空调室外计算干球温度"是冬季室内供冷时候用的?
2.外门开启冲入冷风耗热量的计算
"外门"是指与非采暖空间(比如走廊)相通的门还是指象底层这种与室外相通门?
回复
6楼
对与换气次数法一般只适用与多层建筑,不适用于高层建筑的计算.
在你所“每m门窗缝隙的基准渗风量,L=3.9m3/h.m,”请你看《采暖居住建筑节能设计标准》,多层建筑的窗的气密性不低于Ⅲ,基准渗风量也给出…等等.
冬季空调室外计算干球温度和冬季采暖室外计算干球温度什么区别?请看《暖通空调设计规范》的内容.
回复
7楼
缝隙长度怎么算
回复
8楼
对于换气次数法一般只适用于多层建筑的冷风渗透耗热量计算,换气次数法用于民用建筑的冷风渗透耗热量概算,百分数法用于工业建筑的冷风渗透耗热量概算。
回复
9楼
我手上的资料太少
可以帮我查些经验数据吗?
回复
10楼
能告诉我河南的驻马店那地方的综合修正系数吗?
我正做那里的工程,手上的资料太少.帮我下
回复
11楼
缝隙长度=2*门窗长度+3*门窗高度,这只是我的算法,是不够精确的
回复