规范中各种地震作用对比讲解及位移比概念讲解
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2018年07月07日 17:09:40
只看楼主

规范中各种地震作用对比讲解及位移比概念讲解,腾讯课堂视频讲解:https://ke.qq.com/course/133303?tuin=bca830ae,点击立即报名可以免费学习课程。                                                                                 

规范中各种地震作用对比讲解及位移比概念讲解,腾讯课堂视频讲解:https://ke.qq.com/course/133303?tuin=bca830ae,点击立即报名可以免费学习课程。

                                                                                  规范中各种地震作用对比讲解及位移比概念讲解

规范规定的水平地震作用计算:单向水平地震作用计算;考虑偶然偏心的单向水平地震作用计算;不考虑偶然偏心的双向水平地震作用计算;规定水平地震力;考虑偶然偏心的规定水平力(位移比);

部分术语:水平地震作用标准值;楼层剪力标准值;给定水平力;等等。

要分清楚何时采用以上计算方式,各术语的概念和意义。

规定水平地震力:位移比、框架-剪力墙结构判断;楼层剪力标准值:剪重比、刚度比、算规定水平力用等等。

  2.jpg1.jpg3.jpg

偶然偏心: 即由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用。

考虑偶然偏心的影响后,程序将增加计算4个地震工况,即每层的质心沿垂直于地震作用方向偏移5%的地震作用。高层计算位移比时看此工况下的值,计算位移(角)时可不考虑此工况下的情况。

7.jpg4.jpg5.jpg

位移比:限制结构平面的不规则性,限制偏心(刚心与质心的距离),位移比全称扭转位移比,即限制结构的扭转效应。扭转位移比为1.6时,最大位移是最小位移的4倍,从而理解限制位移比的意义。高规3.4.5.  抗规3.4.3

3.4.4

计算时要求刚性楼板假定。

6.jpg

高层均考虑偶然偏心,实际操作的时候首先考虑偶然偏心的情况下看位移比为多少,若大于1.2则需要考虑双向地震,如果小于等于1.2则不考虑双向地震(工程界普遍做法,如果设计院另有规定,按照自己单位的执行)。见抗规5.1.1.高层结构当需要选择考虑双向地震作用时,也要选择考虑偶然偏心的影响,两者取不利,结果不叠加。

不满足时调整方法:找到位移大的位置,加大梁柱截面,缩小位移小的位置的梁柱截面,看质心与刚心的距离,找到调整的大方向。

位移富余很大时,位移比可以放宽. 高规3.4.5.


下次课程讲解层间位移角概念及层间位移角与位移比的对比分析:

以下是预习:

                         层间位移角    位移比        算内力和配筋

是否偶然             否                     是                是

作用                地震+风     规定水平力      考虑偶然的位移比大于1.2的时候考虑双向



免费打赏
峰源刘工
2018年08月13日 15:00:55
7楼
资料下下群,群号 482356902
回复
峰源刘工
2018年09月07日 12:06:46
13楼
学习钢结构的可以进群,下载资料,群号 482356902 
回复
王牧之
2019年05月18日 17:59:38
14楼

学习了!!


位移角只看X Y向的就是前两个的位移角 那个位移角是CQC组合下的 不考虑偶然偏心 不考虑双向地震下的算法 


位移比只看规定水平力下偶然偏心的位移比 


双向地震只是考虑对配筋的影响 不考虑双向地震对整体位移角和位移比的影响

回复