如何确定排烟道的大小
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2005年01月20日 09:49:42
来自于通风排烟
只看楼主

我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决

我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决
zhangfeng2004
2005年01月20日 10:08:51
2楼
地下车库是否有通风孔?自然补风能否可行?
排风和排烟都按6次/H计算排烟(排风)量。由算出的风量和风速(暖通规范上有)查风道计算表可得风道截面尺寸;
由于现在大部分为无铅汽油,可以全部采用上排风。
回复
wl_wanglei
2005年01月20日 10:56:58
3楼


排烟和排风可以设置一个风道,但要按最大排烟量确定风道尺寸,确保安全!
回复
hhbox
2005年01月20日 11:09:04
4楼
同意二楼的意见!:)
回复
wanc-95@co163
2005年01月24日 15:55:08
5楼
面积超标了
回复
wanlingqq
2005年01月24日 21:24:36
6楼
谢谢各位的回答!建筑的条件可以采用自然补风的形式。共一个防火分区,防烟分区不会跨越防火分区。
回复
youngerlutao
2008年07月24日 08:04:39
7楼
地下汽车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,校查自己的防烟分区面积。