我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决
我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决
2楼
地下车库是否有通风孔?自然补风能否可行?
排风和排烟都按6次/H计算排烟(排风)量。由算出的风量和风速(暖通规范上有)查风道计算表可得风道截面尺寸;
由于现在大部分为无铅汽油,可以全部采用上排风。
回复
3楼
排烟和排风可以设置一个风道,但要按最大排烟量确定风道尺寸,确保安全!
回复
4楼
同意二楼的意见!:)
回复
5楼
面积超标了
回复
6楼
谢谢各位的回答!建筑的条件可以采用自然补风的形式。共一个防火分区,防烟分区不会跨越防火分区。
回复
7楼
地下汽车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,校查自己的防烟分区面积。
回复