消防水池设置问题-市政有两路进水其中一路管径偏小
netkiller
netkiller Lv.2
2008年01月26日 21:00:02
只看楼主

消防水池设置问题--市政有两路进水,但其中一路管径仅有150。该高层住宅小区四周都有市政给水管,其中南向DN200,其余3个方向为DN150,小区最大时生活用水22L/S 室外消防25L/S 室内消防20L/S。室外消防和生活用水合计47L/S,若引两路进水,仅有DN200的市政给水管能满足要求,另一路DN150可能不满足,问题:消防水池的容量是全部计算2个小时室外消防用水量?还是只需要包括DN150进水管不能满足部分(不足部分如何确定?),或者是可以增加一根其他方向的进水管DN150(这种方法是否可行?)

消防水池设置问题--市政有两路进水,但其中一路管径仅有150。该高层住宅小区四周都有市政给水管,其中南向DN200,其余3个方向为DN150,小区最大时生活用水22L/S 室外消防25L/S 室内消防20L/S。室外消防和生活用水合计47L/S,若引两路进水,仅有DN200的市政给水管能满足要求,另一路DN150可能不满足,
问题:消防水池的容量是全部计算2个小时室外消防用水量?还是只需要包括DN150进水管不能满足部分(不足部分如何确定?),或者是可以增加一根其他方向的进水管DN150(这种方法是否可行?)
高规:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
netkiller
2008年01月26日 21:16:10
2楼
哪位大师帮忙解答啊
回复
visevesa
2008年01月27日 18:22:43
3楼
1.总管DN200可满足47L/s的要求,此时流速为1.5m/s,但DN150不可满足47L/s的要求,此时流速为2.66m/s
2.故消防水池除储存室内消火栓用水量之外尚须储存室外消火栓用水量
3.那消防水池倒底储存多少呢?当然只能以DN150管道来计算:
a)消防水池进水管以DN150,其流速取2.0m/S(高规无规定,低规8.6.2.2款规定2.5m/S,现取V=2.0m/s),
则其补充水量为
(0.15*0.15.*0.785*2.0-0.022)=0.013M3/S,火灾延时为2小时,故实际补进水池为:0.013*2*3600=93m3
b)2小时室内外消防水量为(20+25)*2*3.6=342m3
4.故消防水池应储水量为342-93=249m3.....(有效容积,未包喷淋---如有)
5.我对你的室外消火栓用水量为25L/S存怀疑,高规是15/20L/S(外/内),很可能你将其它公建掺进来了,这就不对了.
回复
chefei1984
2011年01月11日 17:30:11
4楼

谢谢 说的很有依据 对这个我也一直存有疑问 谢谢解答