对于企业电力安全来说要秉承“安全第一、预防为主”,因此保障定期的配电房巡检至关重要。配电房作为供配电系统的心脏,为了避免为事故发生埋下“星星之火”,加强配电房维修保养和管理势在必行。接下来小编为大家带来白云机安最新案例之——奥的斯配电房维保巡检 2018年5月21日白云机安技术人员对奥的斯配电房进行例行巡查时,发现其高压房直流屏内的部分蓄电池出现端子氧化、失效等现象,电房绝缘工具不齐全。

对于企业电力安全来说要秉承“安全第一、预防为主”,因此保障定期的配电房巡检至关重要。配电房作为供配电系统的心脏,为了避免为事故发生埋下“星星之火”,加强配电房维修保养和管理势在必行。接下来小编为大家带来白云机安最新案例之——奥的斯配电房维保巡检


1.jpg

2018年5月21日白云机安技术人员对奥的斯配电房进行例行巡查时,发现其高压房直流屏内的部分蓄电池出现端子氧化、失效等现象,电房绝缘工具不齐全。


白云机安解决方案:配备地线、验电器、绝缘拉杆一套

直流屏是为高压柜分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护模块提供可靠电源的一个装置。直流屏的外部电源正常供电时能直接整流供电给高压柜,外部供电停止时,由蓄电池提供电源,以此来保证高压柜的分、合闸和继电保护模块能在任何时刻均正常工作。


2.png


因此机安工作人员决定在5月27日对奥的斯电房进行一年一度停电试验检测,经过检查,判断端子氧化、失效是由于该蓄电池到了使命寿命而出现的现象,虽然现在只在个别电池上出现氧化和失效,但是随着使用时间的增加,剩余的电池也会陆续出现氧化、失效甚至发胀破裂。而且如果只对部分蓄电池进行更换,新、旧蓄电池的内阻不一致,会缩短新的蓄电池的使用寿命。


3_副本.png


鉴于上述情况,白云机安工作人员对奥的斯电房直流屏内的9块(12V、24AH)蓄电池统一进行更换,以保障奥的斯的高压柜能正常供电。


这次关于奥的斯配电房维保巡检的事项就先介绍到这里了!企业配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全,有我们,企业光明不放假!