对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?
对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?
2楼
2m估计是不够用了。。你可以看看网上的图片,结合图纸自己摆一下
回复
3楼
学习啦,谢谢分享!
回复
4楼
好资料,值得下载收藏
回复
6楼
回复
7楼
现在搞建筑设计随便找个小房间给你做消防控制室,你说要3m,建筑说没有那么大的了,人家都搞2m也在用,就你要3m,无语。
回复
8楼
路过看看。
回复
11楼
楼主写的正确挺全面,攒一个
回复
12楼
不太理解规范,按图集双排布置时, 是不是就忽略3m那个事情?
回复
13楼
消防验收看了很多消控室现场。防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控这些现在很多都是壁挂箱,图集上很多的控制器都是单独一个柜子,可实际产品可以叠加做在一个柜子里。实际监控屏、控制台的尺寸倒是十分大占满一面墙。只能说这个图集没什么实际参考价值。
回复
17楼
好资料,学习了。
回复