门式钢架技术规程的这句话怎么理解?
lhq1979163
lhq1979163 Lv.2
2008年01月24日 23:01:42
只看楼主

当房屋高度较大时柱间支撑应分层设置当端部支撑设在端部第二开间时在第一开间的相应位置宜设置刚性系杆----------------------------系杆设置在第一开间可以作为传递风载。其他开间就不需要设置系杆吗?望不吝赐教

当房屋高度较大时柱间支撑应分层设置
当端部支撑设在端部第二开间时在第一开间的相应位置
宜设置刚性系杆
----------------------------
系杆设置在第一开间可以作为传递风载。其他开间就不需要设置系杆吗?
望不吝赐教
免费打赏
adauh
2008年01月29日 10:58:26
2楼
当端部支撑设在端部第二开间时,第一开间应该设置刚性系杆,用于把山墙风荷载传递到有屋架支撑的两榀刚架上(然后传至纵向柱列)。而其他开间需要设置柔性系杆。
回复
ghgkm
2008年02月03日 09:07:24
3楼

第二句:而其他开间需要设置柔性系杆。有误,门规规定,在柱顶及屋脊转折处也要设