喷淋管道安装有U型弯,怎么考虑排水问题呢?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年06月05日 17:04:58
只看楼主

近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。 这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范: 5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。

这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范:

5.1.10

管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

是不是应该做上翻弯,或者做排水措施,请大神指教!